为什么一层柱子出来配的钢筋比二层大的不只一倍呢?在线等
为什么一层柱子出来配的钢筋比二层大的不只一倍呢?在线等
我一层的柱子配的都是24根25的 上了2层就成了12根22的 很多柱子是这样的 这是什么问题
这个只有4层高
做个2层框架 也是这个情况为什么呢 有专家来解释下吗
参数我都看了没什么问题
发布于
2011-05-26 00:44:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
hhppyy
底层配筋大是正常吧,也注意到了
2011-05-26 20:24:26
来自 PC
评论
举报
juki2010
底层配筋大是正常,大两倍是不是层高比二层大,检查一下输入情况,比如砼等级,钢筋等级之类。
2011-05-26 08:26:26