土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 用pkpm2010年3月版中的SATWE旧计算,生成梁图中问题,求助各位大侠赐教。
用pkpm2010年3月版中的SATWE旧计算,生成梁图中问题:计算箍筋面积为不大于0.5,应该配直径为8即可,但实际生成图中的箍筋直径却为10,百思不得其解,求助各位大侠赐教。

全部回答(3 )

  • binyuan0000
    配筋率偏大时也会自动加大一个直径级别!是1.6还是2.0 忘记了!
    2012-04-10 13:42:10 来自 PC 评论 举报
  • gqcai.cabr
    抗震等级一级时,箍筋直径最小为10
    2011-05-26 19:49:26 来自 PC 评论 举报