03年的一套反时限KYN27-12要改微机保护的,故要把VS1的操作电源由原来的AC220V改成DC220V,由于原来进线开关没有闭锁电磁铁,因此要加装,但买回来的电磁铁额定电压是DC110V的,研究了别的厂家的闭锁电磁铁,都是DC110V,咨询厂家后答复要串电阻分压,我就纳闷了,为何不把电磁铁直接做成DC220V呢?因为操作电源都是220的,这样就不用串电阻分压了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板焊机外壳保护接地与电气系统的保护接地线可靠连接,焊机的搭铁线(可能是楼主理解的地线)应与焊接的工件可能连接,其长度视工件摆放位置而定,根据焊接工艺规定,焊把线不超过30米。