土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ -70℃的冷库内容积10个立方用什么样的机组哪里可以提供

-70℃的冷库内容积10个立方用什么样的机组哪里可以提供

发布于:2011-05-25 17:26:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
常温进货放医药,没有时间要求只要能达到-70℃就可以货物放20公斤到100公斤周转
可以帮助我的请QQ联系我 我的用户名就是我QQ

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hjcocozyt
    hjcocozyt 沙发
    不是普冷的范畴了。
    2011-05-30 16:15:30

    回复 举报
    赞同0
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    -70度只能用复叠制冷。10m³库容-80时的制冷量选择3KW,用R23作为低温元,404A作为高温元。
    2011-05-26 10:47:26