土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教有关P2设计的问题

请教有关P2设计的问题

发布于:2006-05-06 11:41:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
一个6平米的房间被分成一个缓冲间和一个实验间。现要保证实验区域5到10Pa的负压(相对缓冲间),应该怎样进行设计呢?各位大虾帮帮小弟我嘛。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xlsamys
    xlsamys 沙发
    比如在计算正压洁净室的时候,可以先通过换气次数得到总送风量,再根据要求算出排风、新风量,最后得到回风量。我想问问负压的洁净室风量计算是怎么算呢?
    2006-05-14 09:54:14

    回复 举报
    赞同0
  • nay
    nay 板凳
    送风比正压的略低,回风比正压的略高,然后在调试阶段,配合微压计调节送风和回风阀,就可以达到目的了。
    2006-05-12 17:18:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PDF格式的转换

请问PDF格式能不能转换成CAD啊?或者两者之间能不能互转?

回帖成功

经验值 +10