如何检测零线是否为虚接?
曾经遇到过这样一件事,我们电位买了一套设备自带一台配电箱,二次控制电源为220V,等电源接好以后怎么试接触器都不吸,测量熔断器下侧对零线电压正常,然后花费了好时间才发现是零线接触不太好,零线没有接触好怎么火线对零线电压会正常呢?想请教大家有没有一种好的方法可以测出来零线有没有接触好?
发布于
2011-05-25 17:21:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
liqing126
零线虚接时也可测得额定电压左右,只是带不起负荷。因为虚接处的电阻太大,串联分压大,负荷端电压就很低。接负荷试一试就是一种测试法。