土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
电容补偿为什么显示为0
电容补偿为什么显示为0
我单位315kva变压器,10路12KVAR的补偿,先用设备主要为深水泵,负荷为214kw,附带一些办公楼照明。无功功率表一直转的飞快,不投电容的时候,补偿器上的功率因数显示为0,10路12KVAR的补偿全部投入,功率因数显示0.60。不知什么原因,那位专家给看看,不胜感激。
[
本帖最后由 ycm888 于 2011-5-28 14:57 编辑
]
发布于
2011-05-25 16:32:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
state-grid
苏州联高科技的,它采用2位七段显示器,功率因素0.9的话它显示90,当功率因素为1时应该显示100,但它只有两位显示,故只显示00
2011-06-05 21:04:05
来自 PC
评论
举报
tjgr123
感谢各位的无私帮助,问题解决了
2011-05-28 10:15:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
tjgr123
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
9
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
苏州联高科技的,它采用2位七段显示器,功率因素0.9的话它显示90,当功率因素为1时应该显示100,但它只有两位显示,故只显示00
感谢各位的无私帮助,问题解决了