电容补偿为什么显示为0
电容补偿为什么显示为0
我单位315kva变压器,10路12KVAR的补偿,先用设备主要为深水泵,负荷为214kw,附带一些办公楼照明。无功功率表一直转的飞快,不投电容的时候,补偿器上的功率因数显示为0,10路12KVAR的补偿全部投入,功率因数显示0.60。不知什么原因,那位专家给看看,不胜感激。
[
本帖最后由 ycm888 于 2011-5-28 14:57 编辑
]
发布于
2011-05-25 16:32:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
state-grid
苏州联高科技的,它采用2位七段显示器,功率因素0.9的话它显示90,当功率因素为1时应该显示100,但它只有两位显示,故只显示00
2011-06-05 21:04:05
来自 PC
评论
举报
tjgr123
感谢各位的无私帮助,问题解决了