土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于最新的《建筑防雷工程施工与质量验收规范》中条文的理解

关于最新的《建筑防雷工程施工与质量验收规范》中条文的理解

发布于:2011-05-25 16:01:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
此规范为GB50601-2010,2010-7-15日发布,2011-2-1日实施
讨论下其中一个条文:
3.2.3条(此条为黑体,强条):除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。
3.2.3条文说明:本条为强制性条文。承力建筑钢结构构件(含构件内的钢筋)采用焊接连接时可能会降低建筑物结构的符合能力。《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条条文说明认为“在交叉点采用金属绑线绑扎在一起......建筑物具有许许多多钢筋和连接点,它们保证将全部雷电流经过许多次再分流流入大量的并联放电路径”,因此,绑扎可以保证雷电流的泄放。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中第3.1.2条要求“除设计要求外,承力建筑钢结构构造上,不得采用熔焊连接......;且严禁热加工开孔”。
此规范主编单位:
南通五建建设工程有限公司
江苏顺通建设工程有限公司
其中《建筑防雷设计规范》2010版目前尚未实施。条文说明不知是否可以参考老版。而GB50303是现行的,其3.1.2条原文如下:除设计要求外,承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件;且严禁热加工开孔。
不知道看到如此的规定,做设计的或者做施工的同行们如何感想

[ 本帖最后由 dandytian 于 2011-5-26 01:23 编辑 ]

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • ahei1983
    ahei1983 沙发
    我的理解如下:
    做引下线2主筋要可靠焊接通长引下。主筋与其他沿途经过的钢筋可以绑扎联接。
    2011-11-10 16:47:10

    回复 举报
    赞同0
  • moshenli
    moshenli 板凳
    学习中,大家多点人来讨论啊
    2011-11-07 14:47:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求问住宅飘架如何做防雷

高层住宅,屋面上有建筑飘架造型,请教下避雷带应该是敷设是屋面的女儿墙上还是最高标高的飘架上呢?

回帖成功

经验值 +10