一栋7层办公楼,每层大概有50左右电话及网络插座,该怎么配线啊,谁能给我一个方案啊,机房在三楼!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yechenyc
    yechenyc 沙发
    区管你好,我们这边设计好像都没有征求网络运行商给多少端口和分配多少对电话,都是我们设计好容量后,甲方和电信局沟通的
    2011-05-25 21:54:25

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    每层44个网络插座正好,不够就加到66个。为什么是22的倍数?因为交换机一般是24口,每台一进一出用掉2口,留下就是22口(可带22台电脑)。

    电话不一样,机房内需要装置配线架,一对芯线只能接一门电话,必须是来多少对,接出多少对(电话电缆必须留1/4以上的备用芯)。
    2011-05-25 17:46:25