土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助:框架梁,梁下铁是否能断开?
在我们现场施工中发现,一跨梁以次梁划分两个截面尺寸(高).而梁上表面标高相同,就是我们必须把梁的下铁断开.最初我们以为是设计问题,问了设计以后居然按图纸施工.而且给了我们一个非常奇怪的支座附筋下料图...
请高手指教.

全部回答(6 )

  • tangcaijun
    这是因为楼下局部净空高度的需要,很正常在主梁局部下赘一块混凝土。下赘部分下方钢筋是构造配筋,不是纵向受力钢筋。
    2006-05-30 12:24:30 来自 PC 评论 举报
  • hdy1982
    主梁在次梁处截面改变么,此处弯矩最大处啊~
    如果是在支座上变截面的话倒问题不大,但最好是满足搭接长度~
    2006-05-30 10:07:30 来自 PC 评论 举报