2010新版PKPM学习讲座归来,归纳了一些新版和新规范的变化和注意事项,与大家分享,若有错误望大家指出。

选取几条给大家看看,有兴趣可下载附件阅读全文。
1. 突破一根轴线只能布置一根梁的限制。(允许在一根轴线的不同标高布置多跟主梁,梁间距应大于500mm或梁高;柱被梁打断后,分段计算输出各段柱的内力和配筋.)
2. 墙突破楼层标高的限制。(允许设置强顶和墙底的标高;可以分析斜墙和山墙等异形墙)
3. 柱、斜杆突破楼层标高的限制。(允许设置斜杆上下端点标高)
4. 斜板和坡屋顶的计算。(新版软件自动将斜板指定为弹性膜,且不受强制刚性楼板假定命令的影响;斜板不共面,可增加虚梁使其共面(100x100)
5. 带水平梁的坡屋顶[a.布置层间梁,没有楼板;b.增加标准层,有楼板(降低屋檐处节点标高;旧版软件必须在上下层梁连接处布置200mm高的虚柱;新版软件自动连接,不必布置虚柱;)
6. 混凝土边梁是否设置铰接。(《高规》6.1.1条规定,主体结构除个别部位外,不应采用铰接。a.通常先取程序默认的刚接方式,如内力和配筋不能满足要求再做铰接处理,并采用相应的构造措施。b.铰接梁设置太多会导致内力重分布。c.梁超筋应具体情况具体分析,切勿通过盲目设置铰接,达到梁不超筋的目的。
7. 混凝土柱的计算长度系数计算执行混凝土规范7.3.11-3条(2010版取消该选项,自动计算柱长度系数)