多层钢结构管架将来扩建的梁柱节点是否要预留节点板
多层钢结构管架将来扩建的梁柱节点是否要预留节点板
钢柱一期完工,将来二期有梁要搭到柱上,是否要在柱上预留将来梁
柱连接的节点板呢?将来可以直接用拼接板上钻孔用螺栓连接。假如事先不预留好节点板,要后焊上去,可能会影响原结构,施工也麻烦~~
发布于
2011-05-25 13:06:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
zalzhangao
最好是预留节点板比较好
2011-05-27 16:56:27
来自 PC
评论
举报
phlyman
请教一下大家在设计钢结构项目遇到要考虑将来扩建,是预留好节点板再现场钻孔螺栓连接,还是现场焊节点板上去?后者假如现场有禁止动明火的话,可能不能考虑。