土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 桩基础施工现场偏位、桩长细比规范要求

桩基础施工现场偏位、桩长细比规范要求

发布于:2011-05-25 11:29:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
小弟初入设计,在做的一个工程现场施工因遇到地下孤石桩偏位,偏位大概为10~15cm,承台为三桩承台,孤石位置大概为地下10m左右,我想问一下各位前辈偏位影响大不大,若有影响,该如何处理飞?另外我的桩直径为500mm,设计桩长为35~50m,施工单位反馈现场有的桩桩长打到60m,长细比为1/120,规范要求桩长细比为多少?土质为三类土,会不会有问题?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 黄启强
    黄启强 沙发
    基础桩偏了,很麻烦
    2016-09-09 15:38:09

    回复 举报
    赞同0
  • 和谐阳光
    和谐阳光 板凳
    同惑而学,谢谢!
    2016-03-18 17:23:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 649 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在原鱼塘位置做游泳池,淤泥约4米深,你看怎么做基础?

如题

回帖成功

经验值 +10