土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求助帮忙指点教室更改为资料室(档案室)

求助帮忙指点教室更改为资料室(档案室)

发布于:2011-05-25 11:03:25 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
有一教学楼始建于60年代初期,为三层砖混结构。由于历史原因,该教学楼缺少竣工档案,现该校有一单位将某一教室更改为资料室(档案室),存放资料的荷载为189kg/㎡,鉴于该楼年久,能否承受如此荷载,请诸多学者给以指点,如:60年代初期设计荷载应为多少?现存放资料的荷载建议为多少?在此深深感觉各位给以指点!

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-25 16:38 编辑 ]
  • qin.jq
    qin.jq 沙发
    改成资料室,就按荷载规范取值,不能按实际(或者估算)的荷载取值,否则要设计规范何用?如果非要不按设计规范,必须写清楚限载说明!
    老的设计规范,89年版的我清楚,再往以前的,很抱歉,我手头上没资料。估计是每平方200kg。如果老结构没有竣工图纸查找的话,也无法探测配筋的话,最好保守一点,碳纤布加固处理一下。