室外消火栓可以与室内消火栓连接在同一消防专业管网上吗??
室外消火栓可以与室内消火栓连接在同一消防专业管网上吗??
室外消火栓可以与室内消火栓连接在同一临时高压或高压消防专业管网上吗?
小区、校区内。
发布于
2003-03-06 11:18:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
nian兄
这个问题我已经提出过了!我见过一些设计这样做过。本人也这样搞过,但室内外共用管网的设计水量增大,应该是Q1+Q2,Q1室内,Q2室外,异或是Q1+0.5Q2,不知道那条规范上有规定。管径也应该按1.4~1.8米/S的流速选择。
2003-03-06 22:30:06
来自 PC
评论
举报
firewater
肯定要和市政管连接的嘛,加止回阀,
2003-03-06 13:07:06
来自 PC
评论
举报