土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【迷茫】请教电机启动方式应该如何进行选择
现有个管桩工厂要我们做几个电机配电箱,现在对启动方式的选择有点迷茫,麻烦有经验的高手指教一下。
现在使用一台800kVA变压器,有8个75KW的离心机,4台22kW的电焊机,多台3kW、5kW不等的切割机和镦头机,还有3台77kW的车间桥式起动机(吊车),启动方式该如何选择?

全部回答(44 )

  • niugang19810504
    800KVA的变压器,160KW以下的单台电机均可直接启动。(电厂是这样的)
    2011-08-03 12:35:03 来自 PC 评论 举报
  • ly771111
    [分享] 龙帝国技术社区 GHOSTXP_SP3 V7.5