土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
成套电气设备
\
【求助】关于低压成套设备中的电气间隙大小
【求助】关于低压成套设备中的电气间隙大小
低压成套设备中的电气间隙现在都是执行的是不小于20mm,但我查了相关标准GB7251.1 GB 14048.1 GBT24274 JB-T 9661等,都没有这样的要求,只规定额定冲击耐受电压最大12kV时,最小电气间隙为14mm(非均匀电场),请指教这项要求是在哪个标准上规定的,谢谢!
发布于
2011-05-25 01:13:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
mr_chen188
看看学学 都是知识
2014-02-28 21:59:28
来自 PC
评论
举报
fyydlz111
本帖最后由 fyydlz111 于 2013-8-16 16:57 编辑
是按照GB7251.1标准里面的表14和表16来确定的,具体的耐受电压和污染等级在型式试验报告里都有。
2013-08-16 16:53:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
chuxuedianqizhe
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
27
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 585 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )
是按照GB7251.1标准里面的表14和表16来确定的,具体的耐受电压和污染等级在型式试验报告里都有。