【求助】关于低压成套设备中的电气间隙大小
低压成套设备中的电气间隙现在都是执行的是不小于20mm,但我查了相关标准GB7251.1 GB 14048.1 GBT24274 JB-T 9661等,都没有这样的要求,只规定额定冲击耐受电压最大12kV时,最小电气间隙为14mm(非均匀电场),请指教这项要求是在哪个标准上规定的,谢谢!
发布于
2011-05-25 01:13:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
mr_chen188
看看学学 都是知识
2014-02-28 21:59:28
来自 PC
评论
举报
fyydlz111
本帖最后由 fyydlz111 于 2013-8-16 16:57 编辑
是按照GB7251.1标准里面的表14和表16来确定的,具体的耐受电压和污染等级在型式试验报告里都有。