土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高手看看600哪里没有做好

高手看看600哪里没有做好

发布于:2011-05-25 00:08:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家好,今天盘了一个管做实验,柜子是160升的,新飞。分冷藏冷冻两室。由于想让他速冻,于是冷冻很密的盘管11圈,冷藏室盘管两圈。共有21米。 8号铜管 ,压机是600的,129瓦。毛细管用的比较粗的,空气测压在1.6MPA。加入R600冷媒60克。 还有啊,就是考虑到压机较大,管路较多,恐散热不良,于是把原装的散热片加接了5米5号的铜管,过滤器微温。
为了检验效果,与一台送到店里加氟的R12小天鹅原装机对比,同时开机。结果发现没有小天鹅的快,具体如下
气温——18度
开机30分钟 小天鹅 -10度 盘管冰柜 -7度
开机60分钟 小天鹅 -16度 盘管冰柜 -12度
开机2小时 小天鹅 -28度 盘管冰柜 -21度

按说,盘管的柜子压机较大,管路较多,如果做得好应该那台小天鹅的冷得快,但是为什么没有出效果呢?
是因为600的冷媒不如12的,还是因为盘管配置不当啊?特别是毛细管,不太明白怎么弄,请高手指教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dlyybn
    dlyybn 沙发
    吸气压力是多少?应该毛细管的问题,换细一点的
    2011-06-16 08:18:16

    回复 举报
    赞同0
  • lu13822388056
    lu13822388056 板凳
    2011-06-15 23:11:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 844 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】恳请高手指点,水源模块机组压力低的原因!

我们现在正在测试的一台模块式的水源热泵机组,系统压力比较低,不知道如何调整了,简述一下,希望高手指点!模块式水源热泵:两台10HP的涡旋压缩机,套管两器,ALCO热力膨胀阀制冷工况时候:出水8℃,进出水温差3.4℃;冷却水出水29℃,低压3.2bar,高压10.5bar,排温30多℃,每个压缩机电流10A左右。采取措施:1,由于高低压都比较低,膨胀阀开小了? 调大其开度,累计有6~7圈,但系统压力没有任何变化。

回帖成功

经验值 +10