土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于车库内干式消火栓系统的疑问

关于车库内干式消火栓系统的疑问

发布于:2011-05-24 22:43:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
麻烦大家 请教个问题 现在做一个地下车库 消火栓系统采用干式 审图老总说要用干式的 因为内庭院比较多 假如用干式的 末端加快速排气及放水阀 消防试水后就要排掉系统里面的水 车库内每个栓都是从梁下消防干管接下来的 那么这个连接消火栓的支管内的水如何排掉? 每个栓部位立管底部加个泄水丝堵吗??

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jinghua225
    jinghua225 沙发
    图纸都很不错,可惜土木币不够啊,不能下载一睹楼主作品芳容,深表惭愧,看来革命尚未成功,同志仍需努力!
    2011-05-31 17:53:31

    回复 举报
    赞同0
  • 水往上流
    水往上流 板凳
    地下车库不采暖且室内温度低于0度时,最简单的设计是为干式,干管设计必须低于消火栓及支管,且具有一定坡度,在最低点设泄水阀,最高点设自动排气阀。管道连接供水干管并采用联动信号阀控制进水,室外设计水泵接合器。
    2011-05-27 23:02:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问:屋面的停车场灭火器按什么等级设计?

请问:屋面的停车场灭火器按什么等级设计?停车48辆。做了消火栓,灭火器不知道按什么等级设置了,严重危险等级,需要配的灭火器太多了。

回帖成功

经验值 +10