土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PM中输入的主筋等级(HRB400)与计算软件中输入的主筋强度(300)不一致

PM中输入的主筋等级(HRB400)与计算软件中输入的主筋强度(300)不一致

发布于:2011-05-24 22:30:24 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请问在PKPM08版本绘制梁柱施工图时,显示“PM中输入的主筋等级(HRB400)与计算软件中输入的主筋强度(300)不一致,已进行等强度代换”,这是哪里出现问题了呢?
紧急求救,望高手指点迷津!!!
  • gqcai.cabr
    gqcai.cabr 沙发
    你PM里输的钢筋400,satwe里输的300,satwe的结果是按300算的,施工图按PM取400,所以要等强度代换
    2011-05-26 19:53:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 547 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pkpm2011版常见问题解答

pkpm2011版常见问题解答,官方的解答,希望对使用新版的同行们有用。

回帖成功

经验值 +10