土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM在抗震等级为二级时遇到的问题

PKPM在抗震等级为二级时遇到的问题

发布于:2011-05-24 18:59:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在进行一建筑的结构设计,抗震等级为二级。选用C30混凝土和HRB400钢筋,但用SATWE计算出的配筋与施工图生成的实际配筋相差比较大,感觉像是放大了1.1-1.2倍,但是我在绘制施工图时并没有选择放大梁的底筋,这是怎么回事?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fyd-12
    fyd-12 沙发
    你在生成施工图是是按裂缝控制了,所以配筋加大,
    2011-05-27 01:34:27

    回复 举报
    赞同0
  • gangma
    gangma 板凳
    我找到原因了,采用三级钢筋时,不仅需要在SATWE中钢筋信息中做修改,还要在PMCAD中的本层信息中修改钢筋形式。
    2011-05-27 00:27:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多