下面的这道题是试卷的最后一道题,求解!!
由同一变压器通电的采用保护接零的配电系统中,能否同时采用保护接零和保护接地,为什么?


先说下我的理解!题中说的“保护接零”,可能是供电系统中的TN-C系统,那么后面的“保护接地”就是我们所说的设备保护接地即:PE线!!
这道题到底想考什么 我现在有点懵!请大师指点!
最好 有规范依据,呵呵!因为人家毕竟是规范考试!!!

先谢谢啦!!

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • yyg2080
    yyg2080 沙发
    接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。
    同一配电系统里,如果两种保护方式同时存在的话,采取接地保护的设备一旦发生相线碰壳故障,零线的对地电压将会升高到相电压的一半或更高,这时接零保护(因设备的金属外壳与零线直接连接)的所有设备上便会带上同样高的电位,使的设备外壳等金属部分呈现较高的对地电压,从而危及使用人员的安全。因此,同一配电系统只能采用同一种保护方式,两种保护方式不得混用
    简而言之两种保护方式混用的话 容易引起设备外壳对地电压过高 从而危及使用人员