发布于:2006-05-05 13:17:05
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
前段时间设计了个300吨桥式吊车轨道的纠偏方案。轨道间距10.5米,差异沉降30mm。已超过允许值.基础形式类式铁路.
下面的碎石垫层厚5-6米,碎石直径70-80mm.设计按间距1米进行注浆,孔深3.5,现在的问题是:(1)成孔没有太好的办法
(2)一开始四个孔的水泥用量达到了13吨。(3)因本工程为河岸码头,加固后自重加大不少,很可能对挡土墙产生一定
影响,同时整体沉浆也可能会增大.
请大家各自提提自己的看法,谢谢!