发布于:2006-05-05 11:01:05
来自:给排水工程/纯水系统
[复制转发]
我单位由于用水紧张,同时外排水量大,水浪费比较严重,想将蒸汽冷凝液,循环水排污水,处理为循环水补水。具体的情况如下,现向各位高手请教!!
一、处理来水的情况
1、蒸汽冷凝液 温度90℃左右,流量60m3/h左右,水质情况,等同于脱盐水,电导在10以内。硬度为0。
2、循环水排水,主要为循环水正常排污,总硬度在500-700mg/L,总碱度在400-500以上,Ca在480以上,浊度在10-20。水量在50m3/h左右,最大60m3/h
3、循环水无阀过滤器反洗水,浊度较高,有少量悬浮物。水量平均每小时16m3/h,
二、处理过程
1、集水加药,主要为PAM,PAC
2、沉淀
3、冷却
要求出水水质满足循环水补水指标为:
总硬度在250mg/L以内,总碱度在200mg/L以内以上,Ca在200mg/L以内,浊度在8mg/L以内,PH值在8左右。
如果按照这个设计模式可行吗?
因该修建几个水池比较合适?水池应该多大?
如果要按这个施工的话应该注意那些问题。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
冷凝液作为循环水补充水是高质低用,有些浪费。
循环水为什么有这么多排污水,是主动排放的吗?为什么呢?是不是可以从中做部分工作!循环水系统内水质情况怎样?原有的补充水情况如何?现在水质稳定采用什么措施?
回复 举报