土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱变的0.4kV如何自动补尝
10kV箱变的低压一般用四个互感器,一个用来接到电容器柜,进行自动补尝。
我想问如何自动补尝?

全部回答(12 )

  • halibotede
    进线柜的第四个互感器A相接到电容柜的补偿控制器上就可以了,但是电压取样要取B,C相.原理是根据功率因数进行补偿,这是我们现在用的最多的方式,不过现在有很多新型的补偿方式了,比如说根据电流进行补偿.
    2006-05-10 10:16:10 来自 PC 评论 举报
  • 水晶兰
    所有的低压柜都存在无功补偿的问题.实现无功功率自动补偿需选用与电容器屏配套使用的无功功率自动补偿控制器。该控制器一般采用CMOS集成电路组成,可根据电网中无功功率的大小及性质来控制适量的电容器投入或推出电网,使无功功率消耗降到最低。现以PGJ1型无功补偿屏为例,说明其接线原理及控制框图(详见附件)。
    低压进线回路一般装设四只电流互感器,其中L1相装设2只;控制器与功率因数表的信号电源不能取自同一电流互感器,但必须装在同一L1相上(详见附件)
    2006-05-10 00:51:10 来自 PC 评论 举报