土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透管道尺寸的选择!!!!!!!!

反渗透管道尺寸的选择!!!!!!!!

发布于:2011-05-24 13:23:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
关于反渗透进水管道的尺寸,现在有个项目存在疑问,希望得到求解!
一套100吨反渗透设备,回收率75%,108支膜,2:1排列,一段进水12支膜壳6芯装,二段6支膜壳,按回收率高压泵进水要133吨,如果按高压泵出口流速2m/s,计算管道要DN150,如按2.5m/s,管道140,设计中进水管为DN125,问是否这样的管道流速是否太大。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • jjxy12
    jjxy12 沙发

    2.5米每秒的流速不大

    2021-11-05 10:06:05

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1493799341882
    进水DN125必须得保证水量足够
    2017-05-03 17:36:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:反渗透浓水回流问题!

请教:两级系统为了提高利用率需要二级浓水回流(一级回收率设计为70%,二级回收率设计为80%),浓水回流在一段高压泵前。高压泵前有两个方向来水,二级浓水和原水进水,可以用三通连接直接回流吗?[ 本帖最后由 jsjy504 于 2011-11-11 15:52 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10