土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设计开始时如何定义FFU的电源为单相还是三相?
各位有没有做过这东西的单相与三相的比较?
若有还请教!

全部回答(5 )

  • luizs@co163
    最近我在公司做完FFU的简报了。
    我的观点是这样的:
    单相和三相在电线使用量上差异并不太大
    单相群组控制,只能手动现场调节单台FFU的风量,一般有高中低三档选择
    三相群组控制,有机会调节整组FFU的风量,利用变频器技术调节
    在国外三相用得比较多,而在国内85%左右用单相,因为国内电网不稳定,常会发生欠相现象
    所以,期待变频技术和电网改善,三相FFU将会在国内得到更广泛的应用
    当然,等级较高的场合,还是采用EC控制,精确且保险

    2006-06-04 22:18:04 来自 PC 评论 举报
  • zhujun_522
    FFU 的选择是应甲方要求的如果你是甲方我建议用单相不过三相的我也做过 三相一般用在比较大的无尘室
    关于省线的问题我帮你分析一下
    打个比方你的FFU总容量为100KVA
    如果你是用单相的话 电流是454A 可选300的电缆
    如果你是用三相的话 电流是150A 可选70的电缆
    楼主明白没有
    2006-05-29 16:22:29 来自 PC 评论 举报