断桩 原因:桩距过小,受邻桩施打时挤压影响;桩身砼终凝不久就受到振动和外力; 以及软硬土层间传递水平力大小不同对桩产生切应力。处理方法;拔去断桩,略增大桩截面面积或加箍筋后,再重新浇筑砼。在施工中可采取预防措施,控制桩中心距不小于3.5倍桩径,采用跳打法或时间间隔法,使邻桩砼的强度达到50%后,再施打中间桩。 2).瓶颈桩 原因:在含水率较大的软弱土层中沉管时,土受挤压产生空隙水压,造成缩颈或是拔管速度过快,砼量少,和易性不好,砼出管扩散性差。处理方法:施工中应保持管内砼略高于地面,使之有足够的扩散压力,拔管时采用复打或反插法,并严格控制拔管速度。3).吊脚桩 原因:预制钢筋砼桩尖承载力或钢活瓣桩尖刚度不够沉管时被破坏或变形,水或泥沙进入桩管;拔管时桩靴未脱出或活瓣未张开,砼未及时从管内流出。 处理方法:应拔出桩管,填砂后重打;或者可采取密振动慢拔,开始拔管时先反插几下再正常拔管等措施。
在学习中交流,在交流中进步。设计师交流Q群:133722258
这个家伙什么也没有留下。。。

学生专栏

返回版块

23.9 万条内容 · 134 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在混凝土结构中,施工缝应留在什么地方?

施工缝宜留在剪力较小,施工方便的部位,梁、办、柱留施工缝的部位:1).柱子施工缝宜留在基础顶面,梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的顶面、无梁楼盖柱帽的下面。2).和板连成整体的大断面梁(梁截面高大于等于1米),梁板分别浇筑时,施工缝应留在板底面以下20-30㎜处,当板下有梁托时,施工缝留置在梁托下部。3).单向板施工缝应留在平行短边的任何位置。有主次梁的楼盖宜顺着次两方向浇筑,施工缝留在次梁跨度的中间1/3跨范 围内。