土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ !!!!功率因数表的怪现象????

!!!!功率因数表的怪现象????

发布于:2006-05-04 16:39:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
求救:我是一个刚毕业的大学生,现在电厂搞继电保护,现在求救!!!功率因数表接线非常正确,输入一个电流和两相电压。怪现象如下:增加无功功率,因数增大;减小无功功率,因数减小;经查线电流的CT安装反了,我认为与这个有关,但是没有得到师父和厂家技术人员的确认,因为他没也没有遇到这种奇怪的现象?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuangqianlong
    谢谢大家的建议,从建议中我学到不少,学习到了几种常见的故障问题。
    2006-05-07 06:51:07

    回复 举报
    赞同0
  • xsd3903
    xsd3903 板凳
    电压相序为负序时,也出现这种现象。
    2006-05-06 20:21:06

    回复 举报