水箱进水管应有必要设2个浮球阀吗?
水箱进水管应有必要设2个浮球阀吗?
消防水箱进水管应有必要设2个浮球阀吗?
发布于
2011-05-23 22:10:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(59 )
co1450085082680
规范第3.7.7条第3款:。。。。当采用直接作用式浮球时不宜少于两个,且进水管标高应一致。 所谓直接作用式就是和家用马桶水箱一样的杠杆式浮球。但采用导管式液位浮球时(即遥控浮球阀)就可以用一个浮球阀了。
2015-12-15 08:32:15
来自 PC
评论
举报
co1450085082680
直接作用式的浮球阀就要两个, 遥控浮球就只要一个。
2015-12-14 17:26:14
来自 PC