发布于:2006-05-04 16:06:04
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
一般来讲,电力系统的中性点接地方式共有五种,即不接地;直接接地;经消弧线圈接地;经高压组接地和经低压组接地。电力系统的可靠性,设备造价,人身安全和系统发生接地故障后的损失与恢复供电的能力都与所采用的接地方式有密切关系,用户可根据自身条件选择不同的接地方式。对低压电力系统,为了降低设备造价,一般都采用直接接地方式;对中压系统(即6.3kV,10kV,35kV),为了限制接地短路电流,可在电力系统中性点与接地之间,加入相当的电抗或电阻,对中压系统而言,若变电站主降电压二次绕组(中压绕组)为角型接线(一般降压主变为星/角接线),没有中性点引出,就需要在系统中接入接地变,通常为Z型接线,
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳