防毒通道(兼建议洗消间)必须和扩散室靠吗?不靠行不?
防毒通道(兼建议洗消间)必须和扩散室靠吗?不靠行不?
人防排风口部防毒通道(兼建议洗消间)必须和扩散室靠吗?不靠行不?
有没有什么规范或规定?
发布于
2011-05-23 20:49:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
vk3001h
人防战时排气通路是:人防内部达到设定正压值--启动超压排气阀--室内清洁空气排进防毒通道--排气通过管道通知室外。如果防毒通道不靠扩散室,那么防毒通道内的染毒空气如何排出室外?通过管道先进入清洁区,然后再出人防?那还要防毒通道干什么?!
2011-05-25 09:01:25
来自 PC
评论
举报
fine_2009
vk3001h说的很明确了。
排风管道走向是由清洁区到半清洁区到染毒区(室外),顺序不能变。
防毒通道应当做半清洁区,你不与扩散相邻怎么实现排风过程?