土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 钢厂循环冷却水硬度如何降低

钢厂循环冷却水硬度如何降低

发布于:2011-05-23 20:14:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我现在接触一个炼钢厂的循环水系统,主要加两种药剂,PAC和聚丙烯酰胺阴离子,我只知道车间产生的废水通过管道到达斜板沉淀池,然后经过喷淋塔冷却回用。之前出水一直很好,PH在12左右,硬度小于100mg/L,约50左右,这两个月水质出现变化,出水PH值在9左右,硬度不稳定,200mg/L多,300mg/L多,氯离子有2300mg/L左右,前两天测了一下总硬度,约377mg/L,同时还测了钙硬,结果钙不高,而镁达到200mg/L多,现在弄不清楚是什么原因。
之前一段时间也加了很多片碱和纯碱,硬度降到130mg/L左右又开始往上升,PH一直在9.4左右。
这两天加了大概60袋左右的片碱,希望将PH调高,将镁出去,PH还在9.4左右。硬度降到200mg/L左右,氯离子还是2200mg/L多,此外每天还会向斜板中加补充水,硬度在180mg/L左右,不超过200.
这究竟该怎么办了?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xingmengyuanboy
    我是专门做电厂 钢铁厂 ,你说的那个是转炉浊环水系统吧,冲洗转炉渣出来的水,水质不稳定的,里面有好多的黑水 白水 和 红水 都是不同的金属引起的,和转炉加的合金料有关系,硅镁合金的原因,这种水呢就是碱度过高 直接体现就是PH高,温度比较高,钙不得超200.否则容易结垢速度非常快,用斜板沉淀池多,一般加药剂为阻垢剂,加碱是暂时的解决不了根本问题,你可以适当的补充软化水 车间有的,控制一下水的钙,CL是控制藻类的,一般不在这个系统考虑主要问题!
    2011-12-11 21:39:11

    回复 举报
    赞同0
  • cx_1983
    cx_1983 板凳
    1.根据循环冷却水的情况确定硬度产生的原因,是因为浓缩还是因为在循环过程中有混入还是补水的问题
    2.根据GB50050算一下,看看需要补水软化还是需要将循环水软化,然后确定工艺,采用加药软化还是离子交换法
    3.任何工艺都会有排污,比如,加药有污泥,离子交换有再生水,膜有浓水
    4.如果采用加药的方法,看看碱度和硬度的关系,然后确定合适的加药种类和量
    2011-12-10 15:04:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.86 万条内容 · 1491 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

格栅计算

回帖成功

经验值 +10