土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教并网断路器非全相合闸引起差动保护动作

请教并网断路器非全相合闸引起差动保护动作

发布于:2011-05-23 19:12:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教 如题 同期并网时,断路器非全相合闸(事后看录波图,是C相未合上)引起主变压器差动保护动作,发变组单元接线。小弟不才,对这个动作存在疑意。特来请教,发电机并网时,电流很小,就算C相未合上,主变高压侧与发电机出口其各相电流只差也很小,达不到整定值,不应该启动差动保护,还是另有玄机,请不吝指点!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yaoguizhong213
    并网是准同期,理论上没有频差、角差,但是并网后发电机的转速仍然是维持并网前的趋势的,“准同期”只是在并网的瞬间发电机与系统频率相同、电压相同、初相位系统,并网后发电机按照自己的惯性还是要继续变化的,与系统的频差、角差会增大。而此时非全相并网合闸后,系统和发电机之间的连接只有两相,是弱连接,系统不能将机组拉入完全同步,差动会动作。
    2011-05-28 14:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • lang19_ren
    lang19_ren 板凳
    有人来说说么
    2011-05-24 10:28:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】并网断路器非全相合闸引起差动保护动作

