土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电容可否只接入两相AC380V电压运行?

三相电容可否只接入两相AC380V电压运行?

发布于:2006-05-04 12:44:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近一个工程中遇到的这个问题:它的系统电压的2相380V供电,但接入了一只三相电容器,相当于电容器的三个接线端只接入了两根电源线.这样运行会出现什么后果?希望各位大侠能为我解惑.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • expokunming
    expokunming 沙发
    如果三相电容是星形接法的话,只接两相就变成所接两相的电容串联,电容容量为单个电容的一半,电容上电压为相电压
    2006-05-08 12:35:08

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    可用。如果三个接线端子只接两个,则补偿量为原来的1.25/3。如果把其中两个端子短接后再接到电路,则容量为原来的2/3。
    2006-05-04 23:32:04