发布于:2011-05-23 15:55:23
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
一个建筑平面三个防火分区,也就需要三个水流指示器,现在问题是这三个水流指示器如何设置?
一种考虑是从立管接出后分成三个主干管并立即接水流指示器,这样可以将三个水流指示器集中设置,但水流指示器就没有设置在各自的防火分区。
另一方案就是将各自的主干管伸至各自的防火分区后再设置水流指示器,这样就可以将水流指示器设置在自已的防火分区内,但水流指示器就很分散。
规范上也好象没有对水流指示器是否要设在本防火分区,但又感觉有点不妥,不知大家怎么看?
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句-
这些花
沙发
sindy-wei 发表于 2011-5-24 10:57 一根主管串联三个水流指示器就可以了那如果这样,末端一个水流指示器动了,前面串帘的两个是不是也动了?会不会产生误报?
2013-12-04 12:02:04
赞同0
-
这些花
板凳
sindy-wei 发表于 2011-5-24 10:57 一根主管串联三个水流指示器就可以了那如果这样,末端一个水流指示器动了,前面两个是不是也动了?会不会产生误报?
2013-12-04 12:01:04
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报