来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
高规6.5.5条:梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚固长度,直线锚固时不应小于laE,且伸过柱中心线的长度不应小于5倍的梁纵向钢筋直径;当柱截面尺寸不足时,梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折,锚固段弯折前的水平投影长度不应小于0.4laE,弯折后的竖直投影长度应取15倍的梁纵向钢筋直径;
试问,水平投影长度0.4laE再加上15倍钢筋直径,算起来也不够锚固长度的啊?(按C25混凝土,框架抗震等级三级,钢筋三级钢,直径d20算;锚固长度是42倍钢筋直径为840,而0.4laE+15d=0.4*42*20+15*20=636,显然后者小很多)这个位置钢筋下料到底要多少才正确?
高手给解释一下到底如何做?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报