土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 铜排选择问题

铜排选择问题

发布于:2011-05-23 14:41:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们公司有批柜子。进线柜中,连接断路器和变压器的铜排选择8*60的,断路器是施耐德的1600整定到1250的。请问8*60的铜排够嘛

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wang764532
    wang764532 沙发
    你管得太多了,他运行不一定要那么大的电流。实在不放心可以向设计院或者客户提出疑问。不过一般都是设计院算好的很少有问题,断路器一般最小630A,很多都是最小1250A。有时用大的带小的。
    2013-02-18 17:58:18

    回复 举报
    赞同0
  • 星湖
    星湖 板凳
    经验公式铜排宽度*(厚度+8) 还是比较准的。
    2013-02-03 22:34:03

    回复 举报
    赞同0