我目前在搞一个工程,8度区 0.20;才9层,剪力墙都已经400厚了,竖向钢筋还是超,怎么办
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
ynx1968
沙发
改变墙肢高度,厚度,砼等级,增加墙肢.增加连梁高度,增加结构刚度
2009-09-16 20:40:16
赞同0
-
shihezi2003
板凳
周期偏大肯定是结构太柔了,增大抗侧刚度,也就是加大剪力墙的截面高度,减少短肢剪力墙的数量,短肢剪力墙所承担的抗倾覆力矩应小于50%