近期,我单位一台变频器出现过流故障,经检查后发现一只功率模块烧坏,更换后接通控制电源空试,发现三相输出电压不平衡,不带负载空试,还是不平衡。后来把触发板和另外两只功率模块也全部更换,故障依然存在。请教各位高手指点,是否还有其他方面问题。谢谢!