土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这种情况下梁刚度较大允许吗
有一个三米六长的悬挑雨棚,我用250X900的梁悬挑,柱子截面400X400,为了减少悬挑长度,在征得建筑同意后,在雨棚方向900处又加一根400X400的柱子。但审图专家说我现在强梁若柱了。我想我这里梁做大是因为悬臂梁的问题,不能因为这个特殊部位就给我扣这么大的一顶帽子吧,请教各位高手,我该怎么办?

示意图-Model.jpg

全部回答(3 )

  • maomaoimilk
    在两个柱子间形成了短梁,应按深受弯构件计算
    类似于连梁
    2011-05-25 14:07:25 来自 PC 评论 举报
  • constructional
    悬挑雨棚3600,我认为梁高在600以上均可满足要求 ,由于是雨棚,现浇板厚可以为70厚,梁也可做成变截面,250~600高度变化,这里要注意,验算长悬臂构件的垂直地震荷载效应;另外在900处加柱,梁高为500高可满足要求,板厚和梁的截面变化按上面所说即可。
    2011-05-25 11:48:25 来自 PC 评论 举报
加载更多