在图纸审查中,专家提出一个问题,说次梁和主梁搭接的地方要按照铰接计算,这样可以避免次梁和主梁之间的相互作用影响。但是我认为这只是一种人为的简化模型,实际情况下,次梁和主梁是不可能没有弯矩传递的啊,不知哪位高手可以点拨我一下,谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 赵菲66
    赵菲66 沙发
    一直没 有弄明白啊。。。求指点啊
    2015-04-29 10:43:29

    回复 举报
    赞同0
  • gangma
    gangma 板凳
    点解的很详细,谢谢啦!“设计人员可根据实际情况分别采用!”没有一成不变的东西。