土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 通风空调系统防火阀的设置应符合哪些要求?

通风空调系统防火阀的设置应符合哪些要求?

发布于:2011-05-23 11:55:23 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
《高规》中规定,风管不宜穿过防火墙或变形缝,如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时,应在两侧设防火阀。然而,有的高层建筑,风管穿防火墙处未设防火阀,有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀,而另一侧则未设。另外,有些工程防火阀的位置设置不当。按要求防火阀应紧*防火墙设置,且连接防火阀的穿墙风管厚度δ≥1.6 mm,防火墙两侧各2 m范围内的风管应采用不燃材料保温。但有些工程通风空调风管上的防火阀随意设置,远离防火墙,其间的风管既未注明加厚,亦未采取任何保护措施,存在着隐患。
在学习中交流,在交流中进步。设计师交流Q群:133722258
这个家伙什么也没有留下。。。

学生专栏

返回版块

23.9 万条内容 · 134 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

膨胀水箱与热(冷)水系统的连接应符合什么要求?

《锅炉房设计规范》(G 50041-92)规定,高位膨胀水箱与热水系统的连接管上不应装设阀门。这里所说的连接管是指膨胀管和循环管。此条对空调冷冻水系统也是适用的。但有的空调冷冻水系统高位膨胀水箱的膨胀管接至冷冻机房集水器上且安装了阀门,这是不允许的。一旦操作失误,将危及系统安全。我们群里的设计师给的答案,还有其他问题可以来群里一块讨论。设计师交流Q群号:133722258