全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳2、消防按进水, 我按18.3+建筑高度考虑。。,不过这里没有考虑水损,也没有考虑必须喷头流量要达到5l/s,这个如果严格按照规范。。大概至少得24+建筑高度,大概最多按照一般进水0.3Mpa,再加上防倒流损失的话,最多供2层。
3、喷淋尤其麻烦,喷淋中防倒流加水流指示器、报警阀的水损很大。。
建议按 层高+35考虑。。
其实我对这些也很迷惑。。。请大家帮助指点。。