土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋接头位置问题

钢筋接头位置问题

发布于:2006-05-04 00:39:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
框架梁的底筋允不允许有接头,如果可以的话,接头应该在什么位置?

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • www123411o110
    www123411o110 沙发
    还是好好看看图集吧,你们的观点很不全面和正确,钢筋接头可不是随便设置街头的,考虑搭接率,核心区,抗剪区,受力最大区,剩下的才是接头部位。可不要只是按字面去理解,或为了省钢筋。结构安全才是 第一位的啊。
    2009-10-12 22:21:12

    回复 举报
    赞同0
  • rainway21
    rainway21 板凳
    请问为什么在梁跨中1/3 处接呢!
    2009-10-10 21:41:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多