土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬臂梁钢筋问题

悬臂梁钢筋问题

发布于:2011-05-23 00:10:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在去工地验收钢筋时发现的问题,一悬臂梁长度1800,与其相连的框架梁5700.支座处钢筋为6根18的钢筋,上下各3根,在悬臂梁中部标注5根18的钢筋,上部3根下面2根。施工队做的是把悬臂梁上部2根18的做弯钩伸到封口梁内,上面一根和下面2根均未伸到悬臂梁内。想问一下这种情况,上面的3根钢筋是否需要全部弯钩,第二排的钢筋是否需要伸到悬臂梁内?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • constructional
    如果我是设计者,把上部3根钢筋锚入封口梁,下面2根在跨中或2/3L处切断,没有必要参03G101标准图。
    2011-05-23 14:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • lukx
    lukx 板凳
    建议你看一下03G101和混凝土结构构造手册,你应该能找到答案!
    2011-05-23 13:58:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多