300KW负荷选择500KVA变压器(全感性负载)电缆选4*150+95铝电缆埋地敷设。电容补偿按变压器的50%选择(10路)。这样行吗?补偿柜没跟主开关柜在一起,而是和馈电柜放在一起。主开关柜和馈电柜相隔80米。不知这样行吗?10组电容手动全投电流为260A左右。这样对300KW满负荷运行对变压器有影响吗?请高手赐教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句只要是按程序报装,是合法用电户,那来罚款?你这种情况属“大马拉小车”现象,如果长期负荷功率只有一半,那建议申请减容。
回复 举报
如果按0.9的标准来说,无功电量与有功电量的比值不能大于0.484322。