土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急问孔桩最小配筋率

急问孔桩最小配筋率

发布于:2011-05-22 18:21:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
孔桩最小配筋率只有0.001,有没有办法补救措施

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • constructional
    桩规:4.1.1 灌注桩应按下列规定配筋:
    1 配筋率:当桩身直径为300~2000mm 时,正截面配筋率可取0.65%~0.2% (小直径桩取高值);对受荷载特别大的桩、抗拔桩和嵌岩端承桩应根据计算确定配筋率,并不应小于上述规定值;
    2 配筋长度:
    1) 端承型桩和位于坡地岸边的基桩应沿桩身等截面或变截面通长配筋;
    2)桩径大于600mm 的摩擦型桩配筋长度不应小于2/3 桩长;当受水平荷载时,配筋长度尚不宜小于4.0/α(α为桩的水平变形系数);
    3)对于受地震作用的基桩,桩身配筋长度应穿过可液化土层和软弱土层,进入稳定土层的深度不应小于本规范第3.4.6 条规定的深度;
    4) 受负摩阻力的桩、因先成桩后开挖基坑而随地基土回弹的桩,其配筋长度应穿过软弱土层并进入稳定土层,进入的深度不应小于2~3 倍桩身直径;
    5) 专用抗拔桩及因地震作用、冻胀或膨胀力作用而受拔力的桩,应等截面或变截面通长配筋。
    3 对于受水平荷载的桩,主筋不应小于8φ12;对于抗压桩和抗拔桩,主筋不应少于6φ10;纵向主筋应沿桩身周边均匀布置,其净距不应小于60mm;
    4 箍筋应采用螺旋式,直径不应小于6mm,间距宜为200~300mm;受水平荷载较大桩基、承受水平地震作用的桩基以及考虑主筋作用计算桩身受压承载力时,桩顶以下5d 范围内的箍筋应加密,间距不应大于100mm;当桩身位于液化土层范围内时箍筋应加密;当考虑箍筋受力作用时,箍筋配置应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的有关规定;当钢筋笼长度超过4m 时,应每隔2m 设一道直径不小于12mm 的焊接加劲箍筋
    2011-05-23 08:12:23

    回复 举报
    赞同0
  • shatiangaoming


    孔桩最小配筋率0.65是怎么算出来的,不满足的话孔桩会断掉吗
    2011-05-23 00:31:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2103 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

后浇带

好的后浇带详图

回帖成功

经验值 +10