土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 看图集谁告诉我为什么这里的手动控制线为什么要6根?
如图,为什么手动控制线我觉得要对应两个泵,每个泵一个手动控制线 不理解,因为手动控制的时候没用备用自投啊 王高手解答

665854.jpg

全部回答(9 )

  • 寒塘渡鹤影

    你所发图的两台电机转换开关都在自动位置时,可以实现一用一备
    在手动位置处,好像又可以实现两电机的分别操作(没看太仔细,图有点不清楚)
    正规的一用一备两电机的转换开关选一个,有“用1备2,用2备1,手动”等位置
    2011-05-25 15:23:25 来自 PC 评论 举报
  • woheni2010

    我看手动控制的时候没有备用自投的 你不信可以取看下图集
    2011-05-24 21:06:24 来自 PC 评论 举报
加载更多