土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大家帮着看看这样的给水系统行嘛?

大家帮着看看这样的给水系统行嘛?

发布于:2003-03-03 21:23:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
今天一个厂家推销一种水表集中的给水系统。
是用PEX管,水表全部集中在底层水表箱,每户单独接一根管,所有的管(底层可能有七八根之多)都捆成一捆用套管护着,靠卫生间或是厨房的墙角放置。
这样的系统看来还不错,每户的管道单独设置,而且由于是PEX管,中间不设接头,维修看来也方便,没有接头也不容易漏水……

以前也看人用过类似的方法,只是现在是厂家来推广此管材,自然得挑点毛病问问,所以请问用过或是没用过这样系统的同行前辈们,这样的系统主要存在怎样的问题呢(没有缺点的系统不可能存在)?设计中要注意哪些要点?
谢啦,呵呵

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 2003zzp
    2003zzp 沙发
    假如要更换,捆成一捆,又套套管,怎么换呢!有这可能。
    2003-03-03 21:57:03

    回复 举报
    赞同0
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    给点意见吧,谢谢啦,或是有什么问题让我帮着去问问厂家的也不错
    2003-03-03 21:34:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

校区给排水设计问题?

大家好 我刚搞给排水设计不久 现要设计一中学校区的给排水设计 建筑物主要有教学楼 实验楼 食堂 办公楼 宿舍等 都为多层 面积一万多平方 人数1200人 住校生450人。 这也是我毕业后的第一次搞对于我来说比较麻烦的工程,所以在这里望各位前辈指点指点 主要注意哪些方面 是不是要设泵房呢?还有,如果哪位知道此类的图纸哪有下载的话能告诉我吗?谢谢了!

回帖成功

经验值 +10